土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室设计常见问题解析及相关规范理解

洁净室设计常见问题解析及相关规范理解

发布于:2011-07-10 21:11:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室设计常见问题解析及相关规范理解

问题]1 洁净室的定义及测试常用的规范有那些?
[解答 ]洁净室常用的规范有四种,分别是
1.美国联邦标准Federal Standard 209E (Fed 209E)
2.美国环境科学学会 (Institute of Environmental Sciences and Technology) 无尘室测试规范IEST-RP-CCO06.2
3.美国国家环境平衡局 (National Environmental Balancing Bureau) 之无尘室认证程序规范Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms。
4.国际标准组织 (International Organization for Standardization) ISO 14644-1
________________________________________

[问题]2 无尘室的品质直接影响製造品质之良窳,无尘室在施工完毕后,需要经过那些测试以验证其性能是否符合要求。
[解答] 需经过洁淨度、空气过滤器洩漏、高效过滤器表面风速、风向平行度、室内静压、温湿度、照度、噪音值、地板阻抗、回复能力、环境测漏、振动等测试验证。
________________________________________

[问题]3 何谓空态(As-built)?
[解答] 已完工无尘室,但尚无人员与机械进入。
________________________________________

[问题]4 何谓静态(at-rest)
[解答] 已完工无尘室,机械已移入且可以操作或已在运转,但尚无人员进入。
________________________________________

[问题]5 电子科技洁净厂房设计基本需求主要有哪些?
[解答] 设计基本需求资料如下:
1.外气条件:设厂地区室外冬夏天之温湿度条件‧
2.室内需求:室内各区间之温湿度及洁淨度需求‧
3.容积需求:室内各区间之面积与高度需求‧
4.振动需求‧
5.噪音需求‧
6.照度需求‧
7.正压需求‧
8.电气系统需求‧
9.控制系统需求‧
10.消防系统需求‧
11.接地系统需求‧
12.门禁与监视系统需求‧
13.给排水系统需求‧
14.内装与隔间需求‧
15.天花板与高架地板需求‧
16.地板荷重与环氧树酯需求‧
17.生产产品种类与特性‧
18.操作人员进出无尘室人数与方式‧
19.製程设备佈置与製造流程‧
20.製程设备公用设施系统需求‧
________________________________________

[问题]6 电子科技厂房一般设计范围为何?
[解答] 一般设计范围如下:
1.通风排风系统设计
2.空调系统设计
3.给水排水系统设计
4.动力系统设计
5.环保设施设计
6.消防系统设计
7.室内管线综合设计
8.供电系统设计
9.配电系统设计
10.照明系统设计
11.门禁、监视控制系统设计
12.通信资讯系统设计
13.报警安全信号系统设计
14.避雷系统设计
15.超纯水系统设计
16.污废水处理系统
17.化学气体供应系统
18.无尘室洁淨环境设计
(1) 一般排气系统
(2) 酸硷排气系统
(3) 有机排气系统
(4) 无机排气系统 取消
(5) 消防排烟系统
(6) 无尘室天花板系统
(7) 无尘室牆面系统
(9) 空气浴尘室系统
(10) 无尘室天花板上维修走道,洁淨梯及共同管路
(11) 高效过滤送风单元系统
(12) 无尘室认证
(13) 补给空气系统
(14) 一般空调系统
(15) 热水系统
(16) 冰水系统
(17) 自来水系统
(18) 排放管系统
(19) 电力系统
(20) 无尘室设备MCC盘、照明盘及FFU盘等盘体安装及二次侧拉线施工
(21) 照明设备
(22) 静电防治及接地系统
(23) 无尘室设施监视及控制系统
(24) 滤网风扇单元控制及监视系统
(25) 广播系统
(26) 消防撒水系统
(27) 无尘室环境即时监视系统
(28) 消防侦测及警报系统
转载请注明原创来源: http://www.klcfilter.com/js_view.asp?id=4253273

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jianrong.fan
    jianrong.fan 沙发
    2012-10-29 16:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • zbwork5
    zbwork5 板凳
    不错 不错 谢谢
    2012-10-14 15:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本版新贴为何少?

似乎发帖量最大的板块并没有太多的技术贴吧?洁净板块排在尾巴上。不过我倒是觉得,没有问题没必要发水帖。另一方面,发帖少,是不是说明技术含量高呢?也未必,咱板块最近也有一些朋友在“疑似灌水”。总体上,论坛人气不如从前。为提高人气,可以采取很多措施。但绝对不包括所谓发帖量这种虚假的繁荣。大家也来畅所欲言.

回帖成功

经验值 +10