土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教防雷问题~~~~~~~~~~~

请教防雷问题~~~~~~~~~~~

发布于:2006-05-25 11:05:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么?
我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~

忘指教~~~~~~~~~~~谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    看实测电阻值,在水位高的地区,这样的做法能做到1欧姆以下,但对于内陆地区,可能还是做人工接地比较合理一些。
    2006-05-25 12:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • mmhwe
    mmhwe 板凳
    都没有埋深了那还叫什么接地啊,应该用基础底板通长筋或条形基础分布筋
    2006-05-25 11:47:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数字化安防—RFID出入口控制系统

“安全防范”是一个既古老而又现代的话题,它与人们的日常工作,生活息息相关。随着信息化与数字化时代的来临,一种新的安防技术——“数字化安防”异军突起,近年来发展十分迅猛。 “数字化安防”是相对传统安防而言的,它与采用数字化技术处理的传统安防也有所不同。以入侵防盗报警系统、视频监控系统为代表的传统安防技术产品,从产生到现在,对维护社会公共安全起到了巨大的作用,但传统的安防技术产品也有其应用的局限性,如往往只能做到被动报警与事后分析,远远不能满足人们的需要等。

回帖成功

经验值 +10