土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求救】基础放样放错如何补救,在线等答案。
今天放样的时候,发现上次基础放样放错了,其中2个角的坐标点放的是对的,另外2个角点放错了12公分,就是本来长方形的房子,被我放成平行四边形了,现在基础梁跟KZ的钢筋都偏了12公分,各位建筑的老前辈有没有什么方法教下

全部回答(4 )

  • zhang1910
    植筋吧,如果是浇掉了,那就比较难办了,要不找专业来加固,要不打掉
    2011-07-13 15:45:13 来自 PC 评论 举报
  • ilovebaoyan
    1、如基础混凝土已经打完,在偏移的12公分KZ筋处,补植一路柱主筋(结构植筋),并用U型套与原柱箍筋绑焊,地梁部位可以包碳纤维补强。
    2、如果基础混凝土还没打,就很简单了,主筋部位加一路插筋,并用U型套与原柱箍筋绑焊,地梁部位加一侧上下主筋,U型套与原梁箍绑焊。
    3、不大建议的方法,可以在上一层浇筑梁板时,调正柱定位,这一条不建议,因为你偏的有点大了。
    2011-07-11 20:32:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10