土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜故障

电容补偿柜故障

发布于:2011-07-10 18:18:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今有一低压电容补偿柜,自动状态时,不投切,指针表无指示,控制器显示0CC,手动可以投切,有补偿电流,问是何故障。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dongge6666
    dongge6666 沙发
    不是控制器超温保护就是电流取样回路有断路状态。对照控制器说明书看看设置是否正确。
    2011-07-11 09:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    如果是取样回路短路的话
    用钳型表从取样互感器到COS表、控制器沿线多测几次,找出短路之处。
    或停电用万能表测。
    2011-07-10 22:30:10

    回复 举报
    赞同0