发布于:2011-07-10 17:53:10
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
正如题目所说,我们项目外墙保温是珍珠岩颗粒保温。。。外墙漆是金属氟碳漆。。。。。。。。
大家知道珍珠岩保温层强度很低,而金属氟碳漆所需基层是专用腻子,强度远远大于珍珠岩层。。。。。
而前几天,刚连续下过3天雨,而后出太阳(气温较高,但湿度较大(四川盆地))。随之做漆的施工队伍就开始刮氟碳漆基层腻子,刮了2变后,发现局部起壳,空鼓。。。。
我分析是:
之前下过几天雨,珍珠岩保温层只做了抗裂砂浆,未做防水砂浆,又由于珍珠岩层孔隙较大,毛细能力较强,如遇上质量较差部位更强,造成局部吸水能力增强,由于空气湿度较大,保温层内的水汽与空气中的水汽交换能力减弱,减小温度差变化,从而形成相对恒定的温度。。而雨停后又赶紧做了氟碳漆腻子(专用高强腻子),使得保温层内水分不能及时排出,而后的出大太阳,又使得高强腻子表面温度快速上升,就形成了下面低温高湿,上面高温低湿,产生了温度应力。而前面说道由于强度差的原因,导致温度应力向保温层扩散,尤其碰到质量较差那一部分的保温层,由温度应力造成的破坏,产生了氟碳漆腻子把保温层拉裂的现象。
因此,能够造成这次拉裂的原因,我得出:
由温度应力作用在强度差较大的基层上,更容易产生拉裂。。。。
所以,我就想,如果对氟碳漆基层中玻纤网施加应力,能不能抵消温度应力。
同时增强珍珠岩保温层强度。
大家讨论讨论,我想谈论的重点是红色字体部分。。。。。应该说理论上成立,但是实际操作肯定有问题。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳怎么没人回复啊
回复 举报