土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助;美的大一匹分体空调制冷效果差

求助;美的大一匹分体空调制冷效果差

发布于:2011-07-10 17:43:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位师傅,我家有台美的分体挂机,2600W制冷量的,单冷的,安装好正常使用,效果很好,现在移机后制冷效果就变差了,开一晚上就只能降一度的温度,最多两度,找外面的人修过,抽空,加雪钟,还是一样,他说可能有点堵,今天我有空找了压力表测,不开机低压有10公斤,开机就到一,两公斤,几分钟慢慢升到4.7公斤,细管很凉,,粗管差不多是常温,内机出风22度,风量开到最大,外面有冷凝水流出来,蒸发器下半边不怎么凉,上面就凉,不过好象没有我们公司的空调那么凉,我感觉..房间15平方,环境温度是室外31度,室内30度,电流没有测,请各位师傅帮我分析下,到底是什么原因,我怕又被外面的人忽悠,先谢谢你们了,
还有就是上次找人来修,抽空他是用那种冰箱压缩机抽的,大概十分钟,是不是抽空的问题啊?,,

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hxl820918
    hxl820918 沙发
    各位师傅你们好,前几天上班太忙了,没去弄,昨天我有时间,因为之前很多回复都说我的细管扁了,所以我想先排除过滤器,和毛细管堵的可能,所以我把外机的盖子打开,开机制冷,过滤器外壳手摸温热,毛细管会从出口到两通阀那一小节结一点虚霜,不到一分钟就化掉然后结露,所以我判断这两个东西应该没问题,没堵,不知道我判断的对不,总机电流从开机3点几安,到4.56安,稳定,用的是数字钳表,这个过程用了半小时左右,今天室内温度是31.5度.内机蒸发器上面凉,下面常温.
    开机一小时,内机蒸发器上,下都凉,结露,但不是很冰的那种,外机粗铜管接口那里不凉,细管很凉,房间温度降了一度,很难再降了,我用温度计测得温度是.房间温度30度,内机出风口10公分处15度,压力的话我今天没测,估计和上次一样,然后我拆了室内的那一节铜管,两条管都没有看到有扁的地方,然后室外因为没梯子,所以暂时没办法拆,
    现在就是温度好难降下来很多,我想问问大家,能不能确定我的这个空调是铜管扁了,因为我这搞那个室外铜管不是很方便,如果能确定是管的问题,不是其他的问题,那我就心里有数了,麻烦大家帮我分析下.
    2011-07-26 22:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • fuxin1987
    fuxin1987 板凳
    别的不说,用压缩机抽空是肯定不行的。。得用抽空泵才行。。如果是空频机,还不如排空。。。
    2011-07-26 00:43:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谷轮活塞压缩机阀片进入曲轴箱

台谷轮活塞双级制冷压缩机,冻干机上用的,最近在高压阀和低压阀处声音异常,好像有哒哒哒的敲击声,把低压,中压,高压缸盖都拆开来看后发现在中压处一个阀片断成了三片,但是只找到两片,还有一片没找到,不知跑哪里去了,估计到曲轴箱去了。换好阀片,开机后一切正常。请帮我分析一下没找到的那片阀片会到机器的那里,对压缩机有没有影响。谢谢

回帖成功

经验值 +10