10KV电网之避雷器脱扣器的使用,请大家提一下使用经验如何。

103247.jpg


110751.jpg


110916.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • seawave03
    seawave03 沙发
    第一张图确实是大家所说的支架,支架是绝缘的。第二张和第三张图就可以看到脱离器了,软编织铜线连接的,在避雷器与支架连接的下端,黑色的像个安装螺钉就是脱离器,内部有黑火药,过热时黑火药燃烧,脱离器快速裂开,软编织铜线下垂,与避雷器的连接断开。
    2011-09-13 18:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • mimimangmang
    mimimangmang 板凳
    他是一个托架加上一个脱落器,当避雷器故障时,脱落器能和避雷器脱离,从而使避雷器从一次回路中脱离。主要是让维护的人能找到避雷器有故障。
    2011-07-14 11:56:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV电缆终端头为什么会这样之续,试着解答。

从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。