【请教】关于路灯采用接地系统和保护的问题

发布于:2011-07-10 16:17:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前面有个帖子大家都在讨论TT还是TN系统的安全性,也在讨论在灯头加漏电还是熔断器,但是我感觉大家忽略了线路上的问题,现在路灯供电距离都很长,一个回路超过500米很常见,有的甚至能达到1000米(至少我们单位经常遇到),你们有没有考虑如何对单相接地电流进行保护呢?还有线路上的漏电进行保护呢?我们的做法是主开关带300mA的漏电保护,如果是TT系统,要求单根接地极接地电阻不大于50欧姆(按24V考虑),要是TN-S系统,只在回路的起点、终点和分支处做重复接地,没有考虑单个灯头的漏电等,我现在还没有想清怎么对单灯的漏电进行保护或不保护会有什么后果?希望大家能对这些问题进行讨论

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lch999
    lch999 沙发



    单灯怎么不做漏电保护吗?
    2011-10-20 21:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • zzly2006
    zzly2006 板凳
    路过,学习了
    2011-10-08 16:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】带电池应急灯具和消防强启怎么做

最近在校对一个二类地下车库,负荷等级为二级,应急照明采用单电源进线,应急照明与自正常照明共用配电箱甚至有共用回路,配电箱系统图中对有应急照明的回路设置了消防强启,并且应急灯具带有蓄电池,应急供电时间90分钟。我想问,消防强启在这里还有必要吗?应急照明和普通照明可以共用回路吗?民用规范中对这个要求不是强制性的,可我过去都是将两者分开的,采用不同配电箱。谁帮我解答下?谢谢了!