土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜的数量有要求吗?

高压开关柜的数量有要求吗?

发布于:2011-07-10 14:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一贴啊!真心请教各位了:

1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行?
对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?

2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?

3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?

4.高供高计和高供低计,差别大吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一粒沙
    一粒沙 沙发
    “进线、计量、出线”&/“变压器保护”如果只有一路配出且不需要低电压保护的话,为什么不能采用一台高压柜?
    2011-10-06 17:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行?
    一般都要求有保护,高压如果没保护,就不要花“进线、计量、出线柜”的钱了,只装负荷开关就可以。

    对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?
    只变压器的负荷,有计量和进线柜了,可以不装PT柜,出线柜有二次保护就可以(电流保护),还需要二次电源,交流的(可以从低压柜接)装UPS,直流的装直流屏。

    2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?
    如电力部门同意(或企业自己计量),可以把三个柜做成一个柜!在进线柜CT测量一组接电度表,柜顶装三相PT(顶部加罩),CT下接变压器。

    3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?
    10KV~35KV都可以用真空断路器,与变压器没关系。

    4.高供高计和高供低计,差别大吗?
    高供高计的电价会稍低一点,高供低计的电价会稍高一点。
    高供高计能把变压器的损耗计在表内,高供低计无法把变压器的损耗计在表内。
    2011-07-10 17:45:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所和柴油发电机联动的问题

公司原有一台100KW的柴油发电机,和变电所联动,自动切换,但是现在容量不够,准备更换一台500KW的柴油发电机(变电所变压器是500KVA)也要和变电所联动,自动切换。不知流程是咋样的,供电局说要和他们签个自发电协议,发电机厂家说只负责调试,安装和变电所改造要宁外请别的公司,请知道的讲一下程序,该怎么做。谢谢!!