土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋直径偏差超过国家规范要求,对结构影响多大

钢筋直径偏差超过国家规范要求,对结构影响多大

发布于:2011-07-10 14:03:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工地进了一批钢筋,作为甲方工程师,用游标卡尺卡了,直径偏差超过国家规范,立即要求施工方退货。可施工方项目经理说要送检,检测合格就用,当地试验室只对力学性能测试。钢筋细了会对建筑物结构安全和抗震性能有影响,可我不知道影响程度到底有多大。施工方竟然纵容钢筋供货方和我们谈设计保险系数,扯淡的无良建筑商。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    钢筋负偏差是我们这个社会的劣性所造成的,我们的钢筋几乎没有正偏差,全部为负偏差!
    对这种情况应该严格按实测数据进行等面积代换,这样才能保证结构的基本安全度.
    2011-11-09 23:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • zp4655958
    zp4655958 板凳
    2011-11-09 19:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于底层的定义,混凝土结构设计规范2010版存在纰漏

关于底层的定义,混凝土结构设计规范GB50010-2010存在严重问题:混凝土结构设计规范第11.4.2“注:底层指无地下室的基础以上或地下室以上的首层。”显然沿用的仍是混凝土规范2002第11.4.3条的注解。现行抗震设计规范GB50011-2010第6.1.3条第1款“注:底层指计算嵌固端所在的层。”及6.2.3条文说明“框架结构计算嵌固端所在层即底层。。。。。。”对于底层的定义,2010版的混凝土规范显然是纰漏了。

回帖成功

经验值 +10