刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么?
我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~
忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
abc9774
沙发
多层住宅,只要将基础外侧地梁上面两根主钢筋焊成环路,再与柱两根引下钢筋可靠焊接,一般都能达到要求
2007-01-28 17:05:28
赞同0
-
ppzx
板凳
建议:
2007-01-27 09:19:27
赞同0
加载更多回复 举报
1.问一下设计院,看一下设计人员的意图.
2.将建筑物四周各引出一跟扁钢,准备在接地电阻不满足要求求的情况下作人工接地体.
回复 举报