消防电梯集水坑直接放在电梯基坑下?

发布于:2011-07-10 11:06:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯的集水坑能否直接放在电梯基坑下面,电梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的话3m左右,这样做的话有什么问题,大家讨论一下。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • chinawater
    chinawater 沙发
    不可以,应设在电梯井道侧面,GB7588-2003中规定如下:
    5.7.3.1 井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。
    在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。
    2018-01-17 18:50:17

    回复 举报
    赞同1
  • fa6182381
    fa6182381 板凳

    9 . 6 . 1 9 电梯井道底坑地面应光滑平整、不渗水、不漏水。消防电梯井道并设排水装置, 集水坑设在电梯井道外。
    2009年技术措施文件已经有要求了

    2022-12-09 16:28:09

    回复 举报
    赞同0