不可以,应设在电梯井道侧面,GB7588-2003中规定如下:5.7.3.1 井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。 在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。
9 . 6 . 1 9 电梯井道底坑地面应光滑平整、不渗水、不漏水。消防电梯井道并设排水装置, 集水坑设在电梯井道外。2009年技术措施文件已经有要求了
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
低规8.2.7.1 当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状 8.2.7.2向环状管网输水的进水管不应少于2条想请教各位的问题是:一小区室外消防用水为15L/S,我布置成了枝状,根据8.2.7.2环状管网进水不得小于2条,那我这个小区枝状消防管网是不是可以只有一路市政进水管呢?(生活给水管网与消防管网是分开的,甲方要求)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
9 . 6 . 1 9 电梯井道底坑地面应光滑平整、不渗水、不漏水。消防电梯井道并设排水装置, 集水坑设在电梯井道外。
2009年技术措施文件已经有要求了
回复 举报