只看楼主 我来说两句呼吸道传染病病房,对单人病房与单一病种病房可采用回风,末端设置高效(最好机组设置高效,便于更换)。换气次数不低于8次。新风不低于2次。否则应全送全排
室内严禁采用风机盘管室内自循环。
新风可采用新风机组集中处理后送入循环机组。
排风在排风口设在无人的空旷处时可不设置高效。否则应设高效。
室内气流应一侧送,一侧(床头附近)回、排。形成定向流。近期有文章建议采用围帘室气流组织,是针对隔离病房的(全送全排),可参考2005年11月的《暖通空调》中的《传染性隔离病房气流组织设计研究》。