请教高手,传染病房净化空调设计需要注意哪些?

发布于:2006-05-25 09:44:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在我正在做一家医院的传染病房的净化空调设计,由于初次接触这类工程,不知道从何入手,希望哪位高手能指教一下,这种病房是不是要像正负压病房一样采用独立的空调系统,而且全部采用全送全排,不用回风吗,那新风怎么处理到室内呢.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zcalert
    zcalert 沙发
    非空气途径传染病房的空调可按照普通病房设计,根据舒适性空调设置新风与排风。
    呼吸道传染病病房,对单人病房与单一病种病房可采用回风,末端设置高效(最好机组设置高效,便于更换)。换气次数不低于8次。新风不低于2次。否则应全送全排
    室内严禁采用风机盘管室内自循环。
    新风可采用新风机组集中处理后送入循环机组。
    排风在排风口设在无人的空旷处时可不设置高效。否则应设高效。
    室内气流应一侧送,一侧(床头附近)回、排。形成定向流。近期有文章建议采用围帘室气流组织,是针对隔离病房的(全送全排),可参考2005年11月的《暖通空调》中的《传染性隔离病房气流组织设计研究》。
    2006-05-26 13:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • lovepingvery
    lovepingvery 板凳
    全送全排 太浪费了吧
    2006-05-25 17:09:25

    回复 举报