[求助]超过50m的厂房防烟楼梯可以自然防烟么?
[求助]超过50m的厂房防烟楼梯可以自然防烟么?
建筑高度超过50m的丙厂房可以采用自然防烟的方式么?是套高规还是套低规?
发布于
2011-07-09 17:44:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
crazy_123456
规范适用《建规》~
自然排烟是否可行要看建筑条件~
[
本帖最后由 crazy_123456 于 2011-7-13 12:59 编辑
]
2011-07-13 12:51:13
来自 PC
评论
举报
flier_01
看规范,应该是套低规
按低规
可以自然排烟
2011-07-12 15:23:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jship
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
77
粉丝
1
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
自然排烟是否可行要看建筑条件~
[ 本帖最后由 crazy_123456 于 2011-7-13 12:59 编辑 ]
按低规
可以自然排烟