土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
【紧急求助】关于变压器并列运行的问题
【紧急求助】关于变压器并列运行的问题
变电所原有一台220/66/6.3,50MVA和一台220/6.3,40MVA,ud=13.65%,Yn,D11接线组别变压器并列运行,现在由于设备老化,要改造三卷变为两台双卷变220/66,120MVA,ud=13%,Yn,D11接线组别和66/6.3,ud=9%,50MVA,D,d0接线组别,问是否还能跟原有220/6.3变压器并列运行??
发布于
2011-07-09 15:23:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
joy100
看 不懂你的意思说清楚点
2011-07-14 17:48:14
来自 PC
评论
举报
wlszjs
只要你新变压器的分接头与原有变压器一致就可以了,因为你的两台变压器接线组别相同,阻抗相差不多,容量也相差不多,能满足并列条件
[
本帖最后由 wlszjs 于 2011-7-14 10:02 编辑
]
2011-07-14 10:00:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hhy62063710
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
49
回复
23
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
[ 本帖最后由 wlszjs 于 2011-7-14 10:02 编辑 ]