【紧急求助】关于变压器并列运行的问题
【紧急求助】关于变压器并列运行的问题
变电所原有一台220/66/6.3,50MVA和一台220/6.3,40MVA,ud=13.65%,Yn,D11接线组别变压器并列运行,现在由于设备老化,要改造三卷变为两台双卷变220/66,120MVA,ud=13%,Yn,D11接线组别和66/6.3,ud=9%,50MVA,D,d0接线组别,问是否还能跟原有220/6.3变压器并列运行??
发布于
2011-07-09 15:23:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
joy100
看 不懂你的意思说清楚点
2011-07-14 17:48:14
来自 PC
评论
举报
wlszjs
只要你新变压器的分接头与原有变压器一致就可以了,因为你的两台变压器接线组别相同,阻抗相差不多,容量也相差不多,能满足并列条件
[
本帖最后由 wlszjs 于 2011-7-14 10:02 编辑
]