土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【紧急求助】关于变压器并列运行的问题
变电所原有一台220/66/6.3,50MVA和一台220/6.3,40MVA,ud=13.65%,Yn,D11接线组别变压器并列运行,现在由于设备老化,要改造三卷变为两台双卷变220/66,120MVA,ud=13%,Yn,D11接线组别和66/6.3,ud=9%,50MVA,D,d0接线组别,问是否还能跟原有220/6.3变压器并列运行??

全部回答(8 )

  • joy100
    看 不懂你的意思说清楚点
    2011-07-14 17:48:14 来自 PC 评论 举报
  • wlszjs
    只要你新变压器的分接头与原有变压器一致就可以了,因为你的两台变压器接线组别相同,阻抗相差不多,容量也相差不多,能满足并列条件

    [ 本帖最后由 wlszjs 于 2011-7-14 10:02 编辑 ]
    2011-07-14 10:00:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10