我们项目部刚刚接了一个人防工程,3个主楼,1#楼2个单元地下一层地上13~15层,2#楼3个单元地下一层地上13~15层,1#、2#都不属于人防,3#楼6个单元扇形地下一层地上13~15层,地下部分一半属于人防区,一个地下车库属于人防。
问题1:人防墙体能用预制块做撑棍保护截面尺寸可以吗?
问题2:人防门如何加固?
问题3:人防顶板不允许顶板留置任何洞口包括放线口,3#楼如何放线?
问题4:现在整改施工人防地下室顶板,主梁550X1000,次梁400X800,钢筋一般是三级钢20~25,板厚250,三级钢12间距150.模板支撑体系如何设置?
施工中还有什么需要注意的?
望各位赐教
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、拉杆布置间距过大,而且没有弯成135;
2、人防门下面的门槛筋保护层是从建筑标高开始扣,不是结构标高;
3、支撑体系就按照普通的模板支撑体系进行施工,没什么特殊要求。
人防质检站的比较喜欢着重检查第一、二条。
[ 本帖最后由 solomanxg 于 2011-7-13 13:11 编辑 ]