现在有一批柜子 本来是柜内取电源 进线柜装100.22的PT。但是怕容量不够 所以又外接电源。。听说 当外接电源和柜内电源同时供电了 会很危险 反送电什么的 具体是怎么样??为什么会这样?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    总有人喜欢从电压互感器取二次电源给控制、操作、保护用,这是万不得已的做法,也是十分危险的做法!!!

    当负荷侧发生短路事故时,由于高压因短路故障的影响,PT二次电压会降低,造成保护失效,跳闸电源失灵!!!!
    2011-07-10 11:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • wd0577
    wd0577 板凳
    加连锁就可以了,用熔断器加可逆接触器完全可以,
    那里会反送电呢?
    2011-07-09 19:59:09

    回复 举报
    赞同0