问两个地下室的问题

发布于:2011-07-09 13:43:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
刚做还不太了解,请大家帮忙解答下,
一个是地下室抗浮水位,我的这个房东南西北四个角点室外标高高差达2米,地质报告说是按最低的那个角地面以下0.5m计算水位。请问这样算对于最高点下的地下室外墙和底板的抗浮是否偏于不安全?
二是部分地下室顶板上覆土300,走消防车。取荷得按等效荷载,但这个东西计算很复杂,请问井字梁结构2.5m板跨的荷载输多少合适,对梁柱又得取多少?
谢谢先

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jobhai
    jobhai 沙发
    按33折减,但梁还是超大,8米4跨要400x1000,受不了
    沿周边设反滤来处理 请问具体是怎么做的?
    2011-07-11 09:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • whjsun
    whjsun 板凳
    抗浮不安全,但可以沿周边设反滤来处理;顶板覆土很薄建议按35KPA计算,算梁时可折减
    2011-07-11 08:58:11

    回复 举报
    赞同0