土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于商场卫生间排风不畅的问题请教诸位!

关于商场卫生间排风不畅的问题请教诸位!

发布于:2011-07-09 13:41:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我做的一个大型商场,里面的男女厕大约40平。采用的离心风机箱排风,直接排到室外。风机箱风量4000CHM,余压200Pa,但是还是排风不畅,不知是哪里的问题。难道风机选的还小吗?还是有什么别的原因?
补充一下,在离卫生间门口十几米远的地方,有两个组合式空调的大回风口,空调风量几万立方每小时,会不会跟那俩大回风口有关?如果这样的话在卫生间门口设空气幕能解决问题吗?诸位还有没有别的处理方式?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • kouzi4909
    kouzi4909 沙发
    感谢楼主的无私奉献和辛勤劳动
    2012-05-18 09:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingfeng9885
    lingfeng9885 板凳
    你有没有考虑过空调机组回风口的吸力大于排风的吸力,是否与排风产生抢风啊,你想个办法在两者之间做个隔断试试,分成两个区域
    2012-03-29 10:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室部分楼层具备自然排烟条件时还要不要加压?

二层以上不具备自然排烟条件,设置了加压送风,一层建筑做了个门厅,和前室相通,由外窗,此时一层是否还需要加压???

回帖成功

经验值 +10