土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱设置问题

消防水箱设置问题

发布于:2011-07-09 11:06:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低规8.4.4.1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高位置,
我有几点想请教各位:
1.规范上说“重力自流”的消防水箱得放在建筑最高位置,那如果说需要设置稳压泵的消防水箱算不算 重力自流的呢? 假如配有稳压泵的消防水箱不算重力自流的消防水箱的话,那是不是可以不放在建筑的最高位置,但能保证室内消防水压就可以呢??
2.消防水箱是重力自流的,但如果不放到建筑最高处也可以满足距最不利消火栓的高度,那是不是可以不放到建筑最高处呢?
请高手给解答下这两条吧,多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yan9388
    yan9388 沙发
    消防问题,楼主可以到消防百事通看看啊,或许可以帮您解决难题喔。
    我是 消防百事通消防知识消防器材消防技术消防法规,学习交流中心!
    2011-07-11 17:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • xupeng
    xupeng 板凳
    1.所谓建筑的最高位置是指被保护空间的最顶部,并非建筑外部突起最高部位(比如装饰塔尖等)。
    2.就适用《低规》的建筑物而言,只有自动喷水系统才要求水箱的设置高度满足最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。对于消火栓系统而言,水箱的设置只满足其管网系统时刻充水的需要即可。
    3.即便设置有稳压装置仍算做重力自流水箱,只不过依靠重力自流无法完全满足一方面的需要而已。稳压装置的设置主要是为了维持一定的管网压力。
    4如果设置稳压装置,水箱的放置当然可以不受高度的限制。也可以不设置高位水箱,用稳压气压罐代替(但气压罐的调节容积很大,占地也太大,所以不现实)。
    楼主这个问题很有意思,对于规范中的某些条款文字是要仔细揣摩或讨论。以上乃个人的浅见,见笑了!

    [ 本帖最后由 xupeng 于 2011-7-9 21:10 编辑 ]
    2011-07-09 20:49:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版合并后的消防规范!!!

两本消防规范啥时候合并啊?消息灵通人士转告啊?早就打雷了,不见下雨,修改后时间又过了6年

回帖成功

经验值 +10