土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】110KV线路纵联保护远跳功能的实现

【求助】110KV线路纵联保护远跳功能的实现

发布于:2011-07-09 10:25:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
哪位高人讲解一下110KV线路纵联保护远跳功能的实现,主要从回路上讲?
220KV线路纵联保护的远跳功能,通常情况下都是取自本线路操作箱的TJR、TJQ接点的并联开入到保护装置的远跳开入回路中,从而通过通道传送至对侧实现跳闸
110KV线路纵联保护的远跳,因为其操作回路中并无TJR、TJQ,故没有办法从本线路操作箱取。厂家技术人员说让母差保护提供一对跳该线路的空节点作为开入,开入本线路至保护装置,从而实现远跳。但是疑惑的是本线路的保护永跳后不发远跳令吗?烦请请高人给予指点。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 红尘有缘
    红尘有缘 沙发
    呵呵~昨天在万方搜索了关于纵联保护远跳的文章,发现厂家的意见是对的。就拿220KV线路的纵联保护来说取操作箱的TJR的接点作为远跳的开入也是不太合适的,容易让远跳陷入一个死循环,并且有可能烧毁TJR继电器。对于这一点在平时的工作中没有在意,也就是说工作做得还不够细致,看样子以后工作还要加把劲儿呀。谢谢为我解惑的兄弟和姐妹了
    2011-07-21 06:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • 红尘有缘
    红尘有缘 板凳
    呵呵~按照规程要求对于纵联保护都要求具有“远跳”功能,
    2011-07-20 08:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】TA25DU5这个继电器是什么意思?

外行请教,TA25DU5这个继电器各个参数是什么意思?另外ABB是干什么的?小弟无知,各位见笑了。

回帖成功

经验值 +10