要选择630KVA变压器高压F-C回路开关应该根据什么来选择,选择根据是什么?请教各位高手

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    真空接触器算是负荷开关的一种,但真空负荷开关就不等同真空接触器。
    真空负荷开关机械寿命要求可能几千次就可以,
    但真空接触器要求机械寿命为100万次,也有低一点的,也是10万次以上。
    真空负荷开关一般使用弹簧操作机构。
    真空接触器目前有弹簧操作,也有电磁操作。
    关键是机械寿命问题。
    2006-05-29 17:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    是这样的。
    但在变压器回路中,宜用熔断器+真空负荷开关,所以我在5楼才这样回答。
    2006-05-26 16:10:26

    回复 举报
    赞同0