土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温度拉不下来,是不是配置问题?

温度拉不下来,是不是配置问题?

发布于:2011-07-08 18:22:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
长8.7m宽4.8m高3m的一个鸡蛋保鲜氟机冷库,建在地下室里,客户为了降低成本,要求自己配机组,并且只做了一道隔墙10CM的聚苯板保温(8.7m×3m的一面),其他几面都是墙体,用一台谷轮ZB21KQ也就是3P的全封闭的机组和一台DL22——4.1/20的冷风机,这样的配置系统两套去降温,空库结果只能拉到7度就拉不动了,并且在10度时低压2.8公斤左右高压15.5左右公斤,室外温度28度左右。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qaz-123456100
    qaz-123456100 沙发
    做好冷库保温就好了,就这么简单
    2011-07-31 10:13:31

    回复 举报
    赞同0
  • quangoahead_0519
    如果做了保温的话得多大压缩机和风机啊?
    2011-07-19 19:16:19

    回复 举报
    赞同0