我做了一个大型商场工程,因为没有排烟竖井,做的每层单独排烟,一层有两三个防火分区,可否共用一台排烟风机?跨防火分区处加280度的防火阀。 规范上说水平方向宜按防火分区设排烟系统

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • maxinguang
    maxinguang 沙发
    是可以跨防火分区的。
    但是一下问题你考虑了没有?商场的防烟分区只能在500以内,如果你负担了2~3个防火分区,那你最大的防烟分区面积是多少?如果防烟分区面积都很小,那么需要设置很多排烟口,要知道装修时,装修专业是最讨厌吊顶上的排烟口了?要是防烟分区面积很大,(接近500方),你自己算算风管要做多大?层高被你自己占了,另外空调风管,喷淋,桥架怎么走?建议还是增加竖井,竖向排烟吧。
    2011-07-19 22:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • zoecin
    zoecin 板凳
    上海规范是可以跨越水平的防火分区的,但要做好防火措施。
    2011-07-19 20:28:19

    回复 举报
    赞同0