下面这段文字来自《电气设计学习笔记》,我想知道耐压等级具体是什么意思。。。谢谢。



电缆和各种导线的耐压等级要有所交代。——在总说明中交代,图纸上线路的标注中不
必重复。《建筑电气专业设计技术措施》第 4.4.2 条 选择导体绝缘时,除应符合工作电压
要求外,尚应根据系统接地型式,用电设备性质,线路敷设部位等条件确定.对于 380/220V
配电线路导线额定电压可参照下列原则选取:
吊灯用软线:0.25Kv
架空进户线:0.45/0.75kV
室内配线(包括软电线): 0.45/0.75kV(?) 架空线:0.6/1.0kV
IT 系统配线: 0.45/0.75kV
室内外电缆配线: 0.6/1.0Kv
或见《工业与民用配电设计手册》P376 表 9-1。一般情况下,0.22/0.38kV 系统配线用 0。
6/1。0kV,建筑物内可用 0。3/0。5kV,IT 系统配线用 0.45/0.75kV,10kV 系统配线用
8。7/10kV。