火灾时的非消防类一级负荷,二级负荷应该断电吗?
火灾时的非消防类一级负荷,二级负荷应该断电吗?
如题。
发布于
2006-05-24 19:58:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
流春
其实规范对切断非消防电源,也要求控制在一定范围内,着火时切断本防火分区或楼层的电源,可以手动,也可以自动.真正火势大起来的时候,消防部门来了会拉掉总闸,都没电了
消防水池最高也是按火灾延续时间三小时计算,也就是火灾时间三小时以后,大楼里的所有电都没用了
2006-05-25 08:26:25
来自 PC
评论
举报
xiaokouchangkai
2楼回答未理解问题本意,天晴姐姐回答问题准确,但个人以为二级可以断电,一级是否不宜断电.
2006-05-25 07:45:25