疏散指示灯是否在夜晚无人的时候关掉,如关掉,第二天没有人把他打开,怎么办

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    你要想弄清这个问题首先要明白2点
    1 疏散指示灯不允许接开关控制(除非配电箱处总开关)
    2 疏散指示灯有两种型式 1) 常亮型
    2) 常关型
    2006-05-28 21:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • sqh1971
    sqh1971 板凳

    现在一般的疏散指示灯是不能随便加开关控制的,只有专人看管才能在无人的时候关掉,而且开关的位置一般在控制室或管道井,不能随便人能开启。
    2006-05-28 17:27:28

    回复 举报