消防水箱问题

发布于:2006-05-24 18:15:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防水箱需要保证(《100m的高层)最高的消火栓0.07Mpa的压力,这里的消火栓是否应该包括屋顶试验消火栓,为什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cjphit
    cjphit 沙发
    不包括的.
    要不能,都的设增压了.

    高度上根本满足不了试验消火栓.
    2006-06-04 11:31:04

    回复 举报
    赞同0
  • along770319
    along770319 板凳
    该静水压力指的是层面水箱到建筑内最不利消火栓的高差,不包括屋面试验消火栓。
    2006-05-25 11:54:25

    回复 举报
    赞同0