各位高手,我在做设计时遇到一个不太理解的问题,我说说自己的看法,恳请高手赐教!
1.布置消火栓时要同时满足每个防火分区、每个人防防护单元内任一处均满足同时有两股水柱到达,即要同时兼顾两者的要求。
2.布置喷头时,仅需要保证每个防火分区内有一套信号阀、水流指示器即可,因为我发现一个防护单元内可能包含两个或两个以上防火分区。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • szcgy
    szcgy 沙发
    1.人防消防只针对平时,战时不考虑. 2.人防区与防火分区平面区域应完全一致. 3.消防管上的防护阀门按人防规范第6.2.13条设置.但平时要不了这么多阀,那么要列一个阀门平战转换表,阀门编上号,哪些阀平时装.哪些战时装,一目了然. 4.有事可打电话 :13602503541互相学习.
    2006-09-06 11:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    楼主:您提到战时.
    请看人民防空工程设计防火规范总则1.0.2--"平时"两字.
    战时不用考虑.