土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋泵流量能否直接选取30L/s

喷淋泵流量能否直接选取30L/s

发布于:2011-07-08 08:12:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层,2层地下车库(中2级),地上部分公寓(中1级)。喷淋泵流量能否直接选取30L/s?
中水作为水源,除喷淋泵前加过滤器,喷淋,消火栓系统还有特别的说法吗?
消防水池包含室内,外消火栓水量,喷淋水量,是否必须设置室外消防车取水口?室外地面标高-0.45米,地下二层标高-12米(地下二层),高差大于6米,大于消防车吸水高度啦,想知道是否必须设置室外消防车取水口

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bonbonbear
    bonbonbear 沙发
    一般来说中危险二级取30,但是最好也要计算下比较保险,末端的管径如果按规范上正常取,水损会很大,计算出的压力还是流量都会很大,要适当放大下末端的管径,基本上就能满足了
    2011-07-08 09:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    喷淋泵流量应经计算确定,按30L/S取值一般没问题。消防车吸水高度大于6米,不用做吸水口了,应设室外消火栓泵供室外消火栓。
    2011-07-08 09:32:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵能用变频调速水泵吗?

偶然看到一份图纸,一个高层的小区,消防泵用的是变频调速泵,感觉有点不对劲似的,但又想不起来有相关的规范或说法,哪位能给个解释呢?