一基本条件:
1. 房间面积8m*9m 高度4.2m ,天花板高度2.8m.
2. 维护结构东面 南面外露,且为顶楼.玻璃面积1.6*0.8*8+2.8*8=10.24m2+22.4m2=32m2
二目前设计:
1. 风机盘管2台,1360cmh ,冷量8.15kw(2.3RT) 设计负荷2.3*2=4.6RT
三现状:
1. 办公室靠墙区域温度30摄氏度,里侧温度28摄氏度,天花板上温度32摄氏度.
2. 风机盘管送风口温度17-18摄氏度,正常。
四负荷计算:
1. 一般办公室空调冷量约13平方米设计1RT. 咨询工程公司经验,此现象设计 1RT空间不超过10平方米.
2. 72m2/10=7.2RT
3. 7.2-4.6=2.6RT即冷负荷约少2.6RT
五:做法:增加1台3P分体空调.