土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 80年代砖混想打面墙,附平面图请看可行否

80年代砖混想打面墙,附平面图请看可行否

发布于:2011-07-07 22:46:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
80年代单位房层高6层,我的是一层,墙身全是240厚的墙,顶面400全是梁,现在想打那个储物间的墙打掉,可否,请大师们指点,谢谢


2007012110544.jpg

2007012110544.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sixthocean
    sixthocean 沙发
    墙体是240厚的话,不建议打掉,那个一般都是承重墙体;120厚的墙体,如果顶部有梁的话,一般可以打掉,
    2011-07-27 16:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • chunlaiyy
    chunlaiyy 板凳
    楼板如果是现浇 应该可行。考虑到最小配筋率的问题 楼板应该能够满足上面隔墙的荷载!
    2011-07-26 23:29:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求坡屋顶钢筋做法,急。。。。。。

坡屋顶双层双向配筋,关于底筋何方向在下,何方向在上,有两种说法,第一种,凡是垂直于纵向屋脊的钢筋均在下方,不论房间的双向板两边的长度。第二种说法,不考虑别的,将房间的每块板均为斜向放置的双向板,考虑双向板的长短向关系,短向在下。两种说法,那个正确呢

回帖成功