1000kVA 10/0.4的变压器高压侧电缆可以用3x50的吗?
我选了3x95,我老板说太大了,50就行了?

全部回答(11 )

  • huajx001
    50的是够了,如果考虑短路电流,也不会用电缆来考虑,高压熔断器不是放在柜子里只作展示吧。热稳定也不存在问题,没有足够负荷电流,没有足够多的谐波,那来的过热?。
    我看都是自已吓自己。
    1250的箱变我们用50的电缆,N年也没出现一次故障。
    2011-07-25 21:55:25 来自 PC 评论 举报
  • w260091067
    前段的电缆大小是由供电部门决定的!!!!!限制条件很多,你最好别瞎改。听供电大神的。主要是担心短路电流冲击电网,还有就是为了日后抢修方便,所以在北京都是120的虽然我觉得也挺蛋疼,但是北京供电部门 无论故障大小 8小时抢修完毕。所以统一就统一了吧,浪费就浪费吧。。。。。。。。。。
    2011-07-25 21:43:25 来自 PC 评论 举报