土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 降温慢

降温慢

发布于:2011-07-07 19:58:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各大侠,我单位的冷库降温特慢,库温要求-15度,现在温度降到-2度就不下,R22,运行压力低压2.1公斤,高压18公斤。这是什么原因温度拉不下??????????????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 沙发
    库内货物太多?保温材料状况不佳,跑冷。是风冷的吧
    2011-07-09 06:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    什么配置,压缩机、冷风机、库体尺寸拿出来晒晒。
    2011-07-08 19:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多