土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】一套排烟系统控制多个防烟分区的疑惑

【请教】一套排烟系统控制多个防烟分区的疑惑

发布于:2011-07-07 19:47:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对于一套排烟系统控制多个防烟分区。排烟风机风量按120计算,但是每个防烟分区的排烟量按照60计算,同时各分区排烟支管管径与排烟口大小都是按照各分区排烟量计算。当一个分区失火,风机连锁运行,此时势必造成排烟量大于单个分区排烟量,造成风管、风口超速,不满足规范要求。尤其是防烟分区面积大小划分差距很大的情况,更易出现。有人这么分区,对于各分区排烟支管与排烟主管保持管径相同,不变径,小分区排大风量,也不违反规范,避免风管超速。
我前段时间做一个北京项目,地库,其中有一防火分区4000,U型车库,在两端设置排风,进风机房,日常通风采用诱导风机。划分两个防烟分区,(离排烟机房近的分区定义为防烟分区一,远的为防烟分区二)。此防火分区长度将近200m,两个防烟分区共用一套系统,分区一遇分区二通过排烟阀控制,其中分区一有三个排烟支路,各加排烟阀,分区二设置一总的排烟阀控制。排烟风机为双速,补风机单速风机。
1、当一个分区失火,其他分区排烟阀关闭,在安装调试阶段,会通过排烟管调节阀来调节排烟量,满足各个分区的排烟量。但是补风机为单速风机,这种情况按照补风次数5次会大于一个防烟分区排烟量。这种情况若是当一个分区失火,两个分区同时排烟可避免,但是又不满足建规和高规的要求。技措上描述宜根据每个分区设置独立排烟系统。本工程未对各个防烟分区独立设置系统,甲方要求,避免出地面太多竖井。
2、对于排烟风量根据个分区排烟量进行调节,当两个防烟分区同时失火,则系统工矿繁盛变化,对于安装调试阶段的设计就偏离工况点,有可能出现达不到排烟量
请指教,学习中

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 一派溪山千古秀
    我也被绕晕了,特别是后面那段
    2015-08-19 19:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • 黑宇
    黑宇 板凳
    看来看去 只觉得14楼讲了点有用的
    2015-08-18 18:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】监理说风管这样制作有大问题,你们看呢?

小弟 最近做了个中央空调风管制作安装的小活。遇到一些问题,请高手指教。风管为酚醛复合风管。在制作支流三通时,我们是进风侧做个导流角,而另一侧是直角。等风管吊上去之后,监理看到了说因为主风管是2000×500的而两个支管都是1500×500的。气流到小管子,在两侧会碰壁,形成整趟风管窜动。也要做成导流角或兜风设计。难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?图中红圈为上面所述直角。

回帖成功

经验值 +10