土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】监理说风管这样制作有大问题,你们看呢?

【请教】监理说风管这样制作有大问题,你们看呢?

发布于:2011-07-07 15:15:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟 最近做了个中央空调风管制作安装的小活。遇到一些问题,请高手指教。风管为酚醛复合风管。在制作支流三通时,我们是进风侧做个导流角,而另一侧是直角。等风管吊上去之后,监理看到了说因为主风管是2000×500的而两个支管都是1500×500的。气流到小管子,在两侧会碰壁,形成整趟风管窜动。也要做成导流角或兜风设计。难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?
图中红圈为上面所述直角。

风管.JPG


风管2.JPG


图纸上三通.jpg

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • jhj7826056
    jhj7826056 沙发
    楼主做成直角肯定会出问题的!用光的折射举个例子,如果光在主风管中向前走,遇到直角是根本折射不过去的,倒角是给光一个折射的条件。同理,风在风管中走也一样!
    2011-09-21 19:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • xiuzhu8
    xiuzhu8 板凳
    拿国标或行标给他们看,行标里画得比较清楚。
    2011-07-15 09:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

15米排气筒的检测点应设置在哪里?

大家好!小弟现在遇到一个问题,就是有个项目有废气处理以及除尘,排气需要15米高空排放,初步设计审批的时候环保局要求检测口由检测站确定,但是有一个问题,万一检测高度过高,需要增加钢平台,钢爬梯等。于是我打电话找环保局监测站,但是他们让我按规范考虑高度。。。请问。。。。翻哪本规范啊?急~~~~~

回帖成功

经验值 +10