在《建筑设计防火规范》GB50016-2006中,第7.2.3.4条规定:“一二级耐火等级的门厅”的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。
可是我的两个封闭楼梯间都可以直接对外。门厅隔墙上的门窗要不要乙级防火门窗?
  • cool188
    cool188 沙发
    国家标准《建筑设计防火规范》管理组对本条的解释是:“主要考虑到火灾时人员经过门厅进行安全疏散的需要,对于不作为安全疏散设施的门厅可以不按该规定进行防火分隔。”
    按这个说法我的两个封闭楼梯间都可以直接对外疏散,可不通过门厅进行疏散,所以门厅上的门窗不用乙级防火门窗。