最近,在做一个暴气沉砂池时,由于进水量较小(0.122 m3/s),按规范上是无法做成的。

在《给水排水》杂志上看到西北市政院一位工程师写的暴气沉砂池池体的计算,如果

按照上面所说去做,与规范上规定的有很大差异,可是沉砂池池体却是可以做出来的!

我很困惑,不知该采用哪种方法去做!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yinchunxi
    yinchunxi 沙发
    是西北市政设计研究院么?
    2003-04-15 20:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • xiedequan
    xiedequan 板凳
    据我的判断,你可按西北院工程师的去做,因为是实践出来的。可打电话咨询。规范是适用全国的情况,又是非常保守的。