土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水库大坝下修建构筑物得问题

水库大坝下修建构筑物得问题

发布于:2011-07-07 16:05:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
大家帮帮我!@~
我在做一个自来水厂的设计,但业主又提出要把水厂地块改到水库大坝正下方偏左的山体下,距离水库坝下才70米,
我个人感觉水厂是个永久性的建筑物,建在那会有安全隐患,比如说防洪之类的
请问有没有一些规范或者法律法规 规定 水库的安全范围是多少,能不能兴建供水工程?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 大头小脚
    大头小脚 沙发
    只能说不宜,建的话水厂标高要在最高行洪泄洪水位以上,侧面修建防洪堤。不说溃坝了,溃坝全玩完
    2018-12-02 16:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • sxllljh1969
    sxllljh1969 板凳
    另外可参考法律条例《水库大坝安全管理条例 》
    2016-12-02 11:41:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

破坝建闸后结合部应如何处理?

原有一砌石坝,坝体内为干砌卵石,外表钢筋砼结构,最大坝高4.2m。现需在砌石坝右岸新建一冲沙闸,冲沙闸破开原右坝段15m,共3孔,闸高8.3m。砌石坝位于砂卵石层上,冲沙闸准备建在砂砾岩上。请问破坝后对闸坝结合部应该怎么处理才能保证止水与结合?由于坝不高,初步设想搞接触灌浆,但是止浆片不知道如何处理?如果采用硬性的砂浆锚杆,又不知道不均匀沉降会不会造成结合部裂缝?

回帖成功

经验值 +10