【求解】关于TN-S系统的电机接地疑问

发布于:2011-07-07 14:51:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气范
    电气范 沙发
    superdaya 发表于 2011-7-9 01:02 如果是TN-S系统就一定要接,这样可以有效的降低接触电压,对人身安全有利!TN-S系统可不重复接地,重复接地的目的是减少PE线对地的故障电压,而PE线只有在故障时才有故障电流通过并且该电流非常小,对地电压很小,即使流到设备外壳也不会造成安全事故。故可不用再设备外壳重复接地。
    2015-12-15 17:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • fcb0356
    fcb0356 板凳
    电机外壳是不需要接地的,但电动机的安装底座或与之想连的机械设备是要单独接地的,接地线与MEB相连。
    2013-10-23 14:47:23

    回复 举报
    赞同0