请问消防的问题
请问消防的问题
各位前辈,我的设计是双塔是,分别是24、20层,20层部分是一梯
两家,请问这部分怎么设消防火栓?要是设一根的话,怎样成
环?谢谢.
发布于
2003-04-14 10:11:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
firewater
楼上的去留下qq造富万民吧!
2003-04-14 12:49:14
来自 PC
评论
举报
ldsun
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045—95 (2001年修订版)
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
2003-04-14 12:39:14