关于三相柜式空调的漏电极数问题

发布于:2006-05-24 12:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相柜式空调的漏电极数应该是三极还是四极
三相柜式空调有单相负荷吗

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wxw2007
    wxw2007 沙发
    我同意12楼意见。但用3P开关起不到三相不平衡保护,好在是空调负荷故用4P较好。
    2006-06-30 16:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 板凳
    TT或TN-S系统应该用4P或3P+N,理由见GB50054-95-4.5.6;TN-C系统用3P.
    2006-06-30 11:49:30