土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新旧抗规关于填充墙拉结筋设置要求的区别

新旧抗规关于填充墙拉结筋设置要求的区别

发布于:2011-07-07 13:08:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于填充墙拉结筋的设置要求条文安排在“非结构构件的基本抗震措施”栏目理,具体规定如下:GB50011-2001 P136 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700,8、9度时宜沿墙全长贯通;
GB50011-2010 P164 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应沿墙全长贯通
我觉得新抗规的规定过于严格,不便于施工,尤其是对6度区做这样的要求,过了。
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    《新抗规》中填充墙拉结钢筋规定并不过,一般在地震情况下填充墙很容易被甩下,尤其外墙上的填充墙被甩下时很容易造成底层正在逃生人员伤亡,因此对填充墙拉结抗震构造要求提高很有必要。对于6度震区可以采用“宜”全长贯通要求,也就是此时可以采用锚入墙内1/5墙长且不小于700的规定。
    2011-07-07 13:59:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于剪力墙暗柱的问题

剪力墙底层无洞,暗柱是否要落下?如果下面很多层都没洞,是否要落下?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-7 11:29 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10