土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带加筋按图也不行,要找受力点!?

后浇带加筋按图也不行,要找受力点!?

发布于:2006-05-24 11:10:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚做完一个工程,由于建筑物是异型不规则的,筏板后浇带也作成是斜的,筏板2.4M厚,在结构图上有后浇带的断面加筋图,我抽筋时 按图把加筋的长度很容易算出来了可是,我复核现场开料员的开料单时却发现他抽出的长度比我的长一半,我拿出图纸跟他对,他说图纸 没错,但这样的后浇带加筋要延长到可作为支点(受力点)的位置才合规范,否则,加了白加,请问各位高手,这出自何处或作详细的解 答,谢谢!

附图:圆圈地方为斜向后浇带,如果按图,加筋出后浇带2M左右,实际上做的时候伸3588MM到高差带交接线

如看不清,可以下载整张-3层图看一下,研究一下

1148440647315.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配筋率的一些问题

砼规9.5规定了最小配筋率,但是有些地方难理解.1.对于框架梁如何计算配筋率?2.一侧纵向钢筋最小配筋率中的一侧纵向钢筋如何选择?譬如一框架柱配8根钢筋,对称布置,算一侧钢筋时 是按照总面积的一半(4根)还是按靠近一边(3根)?