土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教箍筋的下料长度

请教箍筋的下料长度

发布于:2006-05-24 10:17:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教250X500的矩形截面梁的箍筋的下料长度,保护层厚度按25mm考虑,谢谢!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • leaf3344
    leaf3344 沙发
    根据几何理论算出:
    采用I级钢箍筋下料长度应为:2a+2b+28.273d 即2*200+2*450+28.273d=1300+28.273d (按抗震结构斜弯钩计算)
    圆弧弯曲直径D=2.5d
    实际预算用公式应该为:2A+2B+2*11.9d(A,B为箍筋外皮尺寸)即:2*200+2*450+31.8d
    实际加工:2a+2b+27d即2*200+2*450+27d=1300+27d (实际加工的D未必为2.5D一班为30mm左右,根据箍筋钢筋直径实际为内皮尺寸加上23d~27d就够了)
    2008-11-13 07:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • msl761219
    msl761219 板凳
    31。8d
    正解
    2008-11-04 10:38:04

    回复 举报
    赞同0