高层给水系统:每层三户,由主管DN50引一根DN50的主横管再分三根入户支管DN32引至室内,在主横管处DN50(入户支管前)加设减压阀。问题出来了,由于管井特别小,而DN50减压阀较大,减压阀采用的是可调式的,现场水平安装的话入户支管的闸阀及水表将无法安装,能否取消主管减压阀,改为在每个入户支管水表前安装DN32减压阀请问是否可行?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hongyu1988
    hongyu1988 沙发
    如果甲方不差钱的话,麽问题啊
    2012-02-08 12:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiehong123
    当然可以,应该说这样更好,但是成本增加
    2012-02-07 11:09:07

    回复 举报
    赞同0