土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于地源热泵地埋管深度的讨论

关于地源热泵地埋管深度的讨论

发布于:2011-07-06 21:40:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
向大家请教一下

在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?

未命名.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • sf20108
    sf20108 沙发
    这个相比集管式连接确实安全,能确保单井到分集水器更条支路可控可调。但是实际操作下来水平沟槽挖的要相对宽,水平支路也相对多,实际施工工作量较大。
    2012-04-06 10:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • qingniaoniao
    qingniaoniao 板凳
    压差相差20%~30%,水流量对比设计偏移15%以上,建议40米井深采用w型埋管
    2012-03-30 10:36:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵选型请教

比较菜鸟的问题 你不要笑我嘎 水源热泵 水流量怎么计算 高手教我一下 地下水温度10度 每天加热55度热水10立方 需要多大流量 多少地下水 谁能告诉我