孔洞加强筋的位置应该是在板底筋上面.还是下面? 感觉是上面, 放下面有很多不合理的地方?
有人说先放加强筋,再设置板底筋, 求证下正确做法?
板受力钢筋是底筋,如果你放在最底下去了,那怕不是加强筋啦,由加强筋变成了受力钢筋。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-7 06:46 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师26318
    加强筋距洞边50,筋净间距30。当然在内侧,双向断的筋弯折固定加强筋。但注意分长短边,短下长上。不过施工的有时未必这么做。呵呵
    2014-09-26 16:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    加强筋距洞边50,筋净间距30。当然在内侧,双向断的筋弯折固定加强筋。但注意分长短边,短下长上。不过施工的有时未必这么做。呵呵