土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求证楼板面预留孔洞加强筋问题

求证楼板面预留孔洞加强筋问题

发布于:2011-07-06 18:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

孔洞加强筋的位置应该是在板底筋上面.还是下面? 感觉是上面, 放下面有很多不合理的地方?
有人说先放加强筋,再设置板底筋, 求证下正确做法?
板受力钢筋是底筋,如果你放在最底下去了,那怕不是加强筋啦,由加强筋变成了受力钢筋。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-7 06:46 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师26318
    加强筋距洞边50,筋净间距30。当然在内侧,双向断的筋弯折固定加强筋。但注意分长短边,短下长上。不过施工的有时未必这么做。呵呵
    2014-09-26 16:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    加强筋距洞边50,筋净间距30。当然在内侧,双向断的筋弯折固定加强筋。但注意分长短边,短下长上。不过施工的有时未必这么做。呵呵
    2014-09-26 15:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2.8m厚,7.8m高的剪力墙加固设计

征求2.8m厚,7.8m高的剪力墙,顶板厚度为1.7M的加固方案,现在就是16的螺杆没有加工的场所,验算不过关,望各位高手给予指点。

回帖成功

经验值 +10