【请问】高压柜中柜顶小母线直流交流是否共用一根N线?
【请问】高压柜中柜顶小母线直流交流是否共用一根N线?
高压柜中 发现柜顶的交流小母线与所有的直流小母线(储能小母线 合闸小母线) 共用一根N线?
请问这样也可以? 交流电源与直流电源能共用一根N线?
直流电的N线是始终零电位 交流电不是啊 是一会儿正电位 一会儿负电位
N线也能共用?
发布于
2011-07-06 16:21:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sunywater
楼主是不是看错了,交直流怎能共用?
2011-08-31 14:10:31
来自 PC
评论
举报
cibeidebishou
瞎扯淡。直流系统只有正负极,正对地电压110V,负对地电压-110V。哪里来的N线。要真有楼主说的N线与负极共用,那就是直流系统一点接地了。去直流屏看看正负对地电压看看。储能小母线和合闸小母线公用负极倒是真的。