室外消防管网与室内消火栓能用同一个管网吗?

全部回答(9 )

  • rebary
    9楼正解,低压系统可以,但还要保证消防用水量。
    2011-07-21 22:17:21 来自 PC 评论 举报
  • trf830818
    1、《建规》8.1.4:建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。
    2、《建规》8.1.4条文解释:城市、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统。为了维护管理方便和节约投资,消防给水管道宜与生产、生活给水管道合并使用。
    高压(或临时高压)室外消防给水管道、高层工业建筑的室内消防给水管道,要确保供水安全,与生产、生活给水管道应分开,并设置独立的消防给水管道。

    所以能不能合用管网是要分情况的